koloskov   

появилось некое сомнение, что люди "в теме"

это случаем не про волчонковских?

koloskov, Вы , все-таки, найдите время, почитайте про типы УЗО (А, АС), про электронные и электромеханические УЗО, про производителей, серии, тесты этих серий.

Тип АС нельзя применять с импульсными блоками питания, а такие в наше время - практически все, даже в электромясорубках или зарядниках мобильных телефонов.

кидай сюда спецификацию покупки, и я и многие спасибо скажем..., третий корпус на подходе, можно закупаться, тем более по осени курс обратно вернется

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

alexxx2k   

Так я уже писал:

Щит ABB UK-524

УЗО ABB F202, тип А: 16/10, 40/30, 63/30 (самая дефицитная позиция, нашел только в Электромонтаже, у дилеров только под заказ)

Автоматы ABB S201, S202 с характеристикой срабатывания "В" (к ним можно подключать (совершенно официально) по два комплекта проводников

Меандр УЗМ-50

Плюс пара клемм ABB (да, мне нравится этот бренд ;) ) по 16 квадратов на DIN-рейку для того, чтобы не наращивать короткий вводной кабель.

Плюс шинки на автоматы и УЗО, плюс винтовые клеммники N и PE, вместо комплектных (от щита) пружинных.

Изменено пользователем alexxx2k

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
koloskov   

alexxx2k, спасибо дружище, а то я последний раз розетку прикручивал лет 15 назад, совсем отстал от жизни... кстати инфа для остальных АВВ собирают в каждом московском подвале..., не стоит покупать где попало

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
kifa   

Надо ставить узо большого номинала, а под него - сразу несколько автоматов.

Плохая идея, по сути это одна группа получается, при утечке на одном из автоматов рубанется УЗО сразу на все. + растет суммарный ток утечки в нормальном режиме а следовательно растет вероятность ложных срабатываний

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Await   

только в Электромонтаже

Как раз у меня рядом есть, консультанты именно этого магазина мне посоветовали больше, чем на 24 щит не искать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
alexxx2k   

Если проводка сделана нормально, если мы используем исправные электроприборы, то вероятность ложных срабатываний стремится к нулю. Хорошее УЗО - штука дорогая, места занимает много, поэтому, если есть возможность немного сэкономить, то почему бы и нет?

Живу в квартире, все висит на двух УЗО (40/10), нет ложных срабатываний.

Как раз у меня рядом есть, консультанты именно этого магазина мне посоветовали больше, чем на 24 щит не искать.

Очень дорогой магазин, но всякую экзотику лучше всего искать именно там.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
kifa   

Если проводка сделана нормально, если мы используем исправные электроприборы, то вероятность ложных срабатываний стремится к нулю.

Пока все новое да. Но я например в проектах такого никогда не закладываю. Ну даже если не ложное, повредилась одна группа, вырубили все сразу чтоб под УЗО, значит надо лезть в щит и шунтировать УЗО и уже искать неисправную группу, смысл разбиения на группы теряется.

больше, чем на 24 щит не искать.

в продаже? в каталогах то их полно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
koloskov   

Живу в квартире, все висит на двух УЗО (40/10)

народ с размахом решил потребляться, двумя по сумме включенного им не обойтись

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
alexxx2k   

народ с размахом решил потребляться, двумя по сумме включенного им не обойтись

Так я в старой пятиэтажке живу. Мне большего и не надо. Стоят УЗО Doepke. Они как раз и делали тип А 40/10, но сейчас в Москве их уже не продают.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Pikulina   

это случаем не про волчонковских?

тем более по осени курс обратно вернется

Оппа! Вагнга местная проснулась... :) Это куда ж это вернётся? К 32 или к 70?..

Сдаётся мне, что Ванга опять солгала... ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
alexxx2k   

смысл разбиения на группы теряется.

По мне, смысл разбиения на группы заключается не в том, чтобы при нештатной ситуации не остаться совсем без электричества (то есть, и в этом тоже), но основной смысл - в равномерной балансировке нагрузки на разные кабельные линии, т.е. дело ровно в том, чтобы заранее спрогнозировать примерные потенциальные мощности различных потребителей и разнести их изначально по разным кабельным шлейфам и разным автоматам.

Я поставил всего 3 УЗО: весь свет, все розетки (кроме ванной), ванная (две розетки под Стиралку и Водогрей (придется держать в голове, что не стоит включать их одновременно)).

Изменено пользователем alexxx2k

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
kifa   

(две розетки под Стиралку и Водогрей (придется держать в голове, что не стоит включать их одновременно)).

Нормально тянет в принципе, у меня также сейчас в ванной. Не стоит забывать что отключение автомата по тепловому происходит через полчаса час при перегрузке 5-20 %

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
alexxx2k   

Нормально тянет в принципе, у меня также сейчас в ванной. Не стоит забывать что отключение автомата по тепловому происходит через полчаса час при перегрузке 5-20 %

Да я в курсе, спасибо. Я УЗО поставил 16/10, так при этом умудрился даже созвониться с московским представительством ABB, где мне подтвердили, что оно должно устанавливаться в паре с автоматом на 16А. Якобы, АВВ специально маркирует свои УЗО по току соответственно парному автомату. Я-то привык, что номинал УЗО должен быть на ступеньку больше своего АВ.

Изменено пользователем alexxx2k

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
kifa   

Якобы, АВВ специально маркирует свои УЗО по току соответственно парному автомату

Честно говоря впервые слышу.

Я-то привык, что номинал УЗО должен быть на ступеньку больше своего АВ.

Я вообще за дифы)))))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
alexxx2k   

Хороший ДИФ стоит денег дофига, поэтому я - за УЗО.

К тому же, мне нравится: "мухи отдельно, а котлеты отдельно". Мне спокойнее, когда я знаю, что стоит электромеханическое УЗО, а у автомата есть солидная дугогасительная камера. Мне кажется, что в одном корпусе это все совместить практически невозможно. Особенно, когда я смотрю на такие изделия: ссылка

Изменено пользователем alexxx2k

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
kifa   

Мне кажется, что в одном корпусе это все совместить практически невозможно.

Да не все таки техника шагает вперед, я тут был как то на обследовании, там автомат стоял, ну габариты где то 40х40х60 см, номинал 16А! )))) в таком габарите современный автомат идет где то на 2500-3200 А минимум.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Ярослав, сколько вы отдали вместе с установкой и какой кондер (фирма, марка)?покупал два инвертор фирма gree 5 лет гарантия.у этой фирмы огромный выбор. За установку двух комната кухня под ключь 17 тысяч.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
alexxx2k   

У меня и так щиток получился не бюджетным, а если бы я собирал его на дифах, то ценнник вышел бы еще круче.

К тому же, я оперировал теми компонентами, которые не вызывают у меня душевного отторжения, и теми которые можно, хоть и не без труда, купить в Москве.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Спасибо, тоже исходила из тех же соображений, посчитала все лампочки в квартире +- 1,5 кВт, если включить все сразу, вроде проходит под 10 ку, делить не хочется, т.к.много автоматов/узо/дифов получается, а щиток не резиновый.(

шитка достаточно на 12 модулей, и квартиру надо разделить на зоны.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Добрый вечер! Подскажите, а получить справку о том что 2 дом не стоит на кадастровом учете по времени сколько занимает? В мфц если запрашивать живые очереди большие?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Пытаюсь разобраться на сайте Росреестра и найти информацию по кадастровым инженерам. Хм... Это только от меня информацию скрывают? :).

Вопросов больше чем ответов

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Await   

Пока на группы получилось разбить как-то так:

Холодильник потребляет по мощности 300кВт в год, у меня величина из воздуха.

Плита превышает по общей мощности допустимое значение по сечению(4), но как правило всеми комфорками и духовкой сразу никто не пользуется. На кухне приборы так же сразу все не включаются. По остальным девайсам проложены отдельные кабели 3х2.5 каждый.

Вроде всё в пределах нормы?

главный вопрос остается открытым, какое сечение на входе в квартиру?

post-26604-0-58818100-1432671068_thumb.p

Изменено пользователем Await

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Await   

это случаем не про волчонковских?

да

И еще: плохо читаете ;) Нельзя варочную и духовку сажать на один автомат, это категорически запрещено. На варочную панель ставится автомат В32 (В25, если угодно), а духовка подключается в обычную 16-амперную розетку совершенно обычной вилкой. Единственное, приличные люди подключают духовку через отдельный автомат на 16А.

Ранше ту же Лысьву на один кабель вешали и ничего, а там мощность от 5,5 до 8,5 единовременно! ссылка

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
kifa   

На первой группе если будет чайник то перебор я бы посудомойку отдельно от микроволновки сделал

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти


×
Яндекс.Метрика
Лыткарино Online - городской информационно-развлекательный портал, 18+
Контакты | Реклама на сайте
При любом копировании материалов сайта гиперссылка на источник обязательна.