Спасибо, тоже исходила из тех же соображений, посчитала все лампочки в квартире +- 1,5 кВт, если включить все сразу, вроде проходит под 10 ку, делить не хочется, т.к.много автоматов/узо/дифов получается, а щиток не резиновый.(

Не надо много дифов и узо. Надо ставить узо большого номинала, а под него - сразу несколько автоматов. У меня, например, в двухрядном щитке (на 28 позиций) всего 3 узо и 13 групповых автоматов.

Кстати, картинки Колоскова именно мою, по сути, схему и иллюстрирует. Только УЗО 25|10 нормального производителя (ABB - не выпускает, Shneider - под заказ 8 недель) Вы не купите. Используйте 16|10.

Плюс на плиту желательно все же В32, а не 25, хотя: меньше - не больше.

Изменено пользователем alexxx2k

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
koloskov   

нельзя пихать в один автомат свет и розетки.

читаем:

почти каждая лампочка проложена у нас отдельным кабелем, кабель проложен 2.5

Используйте 16|10.

лучше 40\10

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

alexxx2k, "кухонная контора" для меня далека..., еще жену не выбрал, а мастер уже сейчас просит тыкать пальцем на стене где делать розетки

как правило, мойка в углу, затем шкафчик разделительный( между водой и плитой), затем плита( провод под неё в цоколь кухни,не более 10 см от чистого пола), затем рабочая зона( три розетки на высоте 1-1.10), холодильник( розетка), если кухня угловая то группа розеток подальше от воды, так же 1-1.10 от пола. в районе плиты- провод под вытяжку на высоте 2 м., в районе двери ( уберают один верхний шкаф) и вешают телевизор (2 разетки и 1 разметка ТВ.).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Await   

Да, сначала так и разделила, по комнатам, но когда пришла к мысли объединить свет в один автомат, пришлось весь свет в одну группу собрать(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
koloskov   

Да, сначала так и разделила, по комнатам, но когда пришла к мысли объединить свет в один автомат, пришлось весь свет в одну группу собрать(

а смысл 100р на автомате экономить, когда на проводе уже разорилась?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Await   

оптимальный макс, ненужное выбрасываем

хочется всё, что с водой отдельно сделать. А варка+духовка по инструкции получается 7+2,5 кВт, выходит тоже отдельно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Await   

а смысл 100р на автомате экономить, когда на проводе уже разорилась?

тогда в щит не поместится всё, как доберусь до нормального компьютера - выложу свои зарисовки по схеме. На ходу не удобно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
koloskov   

А варка+духовка по инструкции получается 7+2,5 кВт, выходит тоже отдельно.

у Вас быстрее у самой руки отвалятся, чем 40А сработает, или Вы втроем готовите?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Await   

у Вас быстрее у самой руки отвалятся, чем 40А сработает, или Вы втроем готовите?

нет, сын пока не дорос, а муж дальше мультиварки не ходит :-) Серьезно, это конечно маловероятно, но считаю нагрузку по максимуму, с кухней вообще беда, столько приборов оказывается, никогда раньше об этом не задумывалась!) Изменено пользователем Await

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
koloskov   

тогда в щит не поместится всё

однорядный утопия, забудьте про него и замуровывайте сразу двухрядку

post-15776-0-13506800-1432635711_thumb.p

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
koloskov   

считаю нагрузку по максимуму, с кухней вообще беда, столько приборов оказывается

не стоит, пусть лучше 25А сработает, чем Ваша встройка "электролюкс" сгорит...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
fruder   

Кстати с интернетом не знаете что во втором доме, почти за 2 месяца не могут оптику разварить в подвале?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Await   

однорядный утопия, забудьте про него и замуровывайте сразу двухрядку

я в двухрядный пытаюсь уместиться :)

Очень тяжело составить схему, если учесть, что еще вчера я и не знала, что такое селективность, потребительский спрос и время-токовая х-ка...

А сегодня смотрю на картинки офиц. сайта АВВ и понимаю, что они не сходятся с описанием. Вчера полдня искала диф типа А электромеханический с ПКС не менее 10 000. :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
fruder   

Если у кого остался, я куплю гипсокартон, изовер и профиль. Гипсокартона надо 10-12 листов

Изменено пользователем fruder

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
alexxx2k   

koloskov, даже если свет проложен кабелем 2.5 квадрата, то вся осветительная арматура (например, выключатели, диммеры) рассчитаны на 10 ампер (если что, это написано прямо на них), поэтому свет нельзя запихивать под один автомат вместе с розетками.

Await, что-то я зарапортовался, посоветовал Вам автомат В16. На свет, даже если он будет разведен кабелем в 10 квадратов, необходимо ставить автоматы не более 10 ампер.

лучше 40\10

Нет таких УЗО в номенклатуре ни у одного нормального производителя.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
koloskov   

Нет таких УЗО в номенклатуре ни у одного нормального производителя.

ссылка

Очень тяжело составить схему

на этом не сэкономить..., зачем Вы этим занялись?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
koloskov   

я в двухрядный пытаюсь уместиться

значит у Вас уже в чем-то перебор..., так не стоит делать http://www.lytkarino.info/forum/topic/49916/page__st__875#entry813746

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Await   

зачем Вы этим занялись?

строители, которые электрики сначала посчитав кабели сказали, что это все не поместится даже в щит на 36 модулей, затем, предложили частично оставить узошки от застройщика, после этого появилось некое сомнение, что люди "в теме". Начала сама изучать вопрос, т.к. уж очень не хотелось огромный щит искать(к тому же в магазине электрики консультант сказал, что на 36, а тем более больше модулей в квартиру никто не ставит). Оказалось не так всё и сложно, время требует, ремонт встал, пока не освою электрику!

А Вы говорите, заплатил и забудь... В нашей стране так не бывает, правильно Алекс когда-то писал, сам не проследишь - никому это не нужно...

P.S. Посмотрела сейчас, все-таки есть осветительные кабели 3х1,5 придется делить освещение на 2 группы по сечению.

значит у Вас уже в чем-то перебор..., так не стоит делать http://www.lytkarino.info/forum/topic/49916/page__st__875#entry813746

не, так не буду))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Await   

koloskov, даже если свет проложен кабелем 2.5 квадрата, то вся осветительная арматура (например, выключатели, диммеры) рассчитаны на 10 ампер (если что, это написано прямо на них), поэтому свет нельзя запихивать под один автомат вместе с розетками.

Await, что-то я зарапортовался, посоветовал Вам автомат В16. На свет, даже если он будет разведен кабелем в 10 квадратов, необходимо ставить автоматы не более 10 ампер.

да, на освещение в любом случае В10, на все остальное С16, плиту с32 или с16 еще не дочитала, там получается (7,5+2,5)/220=45,5 - получается С32 вроде, самое близкое значение в меньшую сторону Изменено пользователем Await

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
alexxx2k   

Ну? И о чем эта ссылка? О том, что Вы пытаетесь доказать, что УЗО типа АС легко можно купить в Москве?

Да, это так, но для наших условий оно неприменимо. В нашем случае нужно УЗО типа А.

У Шнайдера в современных реалиях можно брать только серию Acti9, Easy9 - редкостная фигня. По УЗО Acti9, сам недели 3 назад связывался с парой дилеров, так на складе московского представительства Шнайдера практически ничего нет, все на заказ под срок примерно в 6-8 недель.

да, на освещение в любом случае В10, на все остальное С16, плиту с32 или с16 еще не дочитала, там получается (7,5+2,5)/220=45,5 - получается С32 вроде, самое близкое значение в меньшую сторону

А почему такое нездоровое разнообразие: вперемежку автоматы характеристик В и С? Объясните пожалуйста.

И еще: плохо читаете ;) Нельзя варочную и духовку сажать на один автомат, это категорически запрещено. На варочную панель ставится автомат В32 (В25, если угодно), а духовка подключается в обычную 16-амперную розетку совершенно обычной вилкой. Единственное, приличные люди подключают духовку через отдельный автомат на 16А.

p.s.: Совет: у ABB есть щиток UK-524, он - двухрядный, но в него можно установить до 28 позиций, а не 24 как в любой другой.

Изменено пользователем alexxx2k

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
koloskov   

Ну? И о чем эта ссылка? О том, что Вы пытаетесь доказать, что УЗО типа АС легко можно купить в Москве?

если нельзя, значит жить без него... :D (выходов на самом деле полно), и таких большинство и мало кого из них по-убивало: живут без заземлений в ваннах и не парятся

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
alexxx2k   

koloskov, Вы , все-таки, найдите время, почитайте про типы УЗО (А, АС), про электронные и электромеханические УЗО, про производителей, серии, тесты этих серий.

Тип АС нельзя применять с импульсными блоками питания, а такие в наше время - практически все, даже в электромясорубках или зарядниках мобильных телефонов.

Изменено пользователем alexxx2k

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти


×
Яндекс.Метрика
Лыткарино Online - городской информационно-развлекательный портал, 18+
Контакты | Реклама на сайте
При любом копировании материалов сайта гиперссылка на источник обязательна.