kifa Жалоба Опубликовано 13 марта, 2014 Поэтому, кмк как раз автомат-то поменять (технически) по согласованию с УК не сложно Проект, увеличение проектной мощности, согласование, думаете просто? ) никто лишние киловатты не подарит просто так) перед счетчиком тоже наверняка автомат при такой схеме.... кабель 12 квадратов откуда вы такие сечение берете))) не существует такого 1 Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexxx2k Жалоба Опубликовано 13 марта, 2014 откуда вы такие сечение берете))) не существует такого ссылка Тут есть даже 4х35 кв.мм. Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kifa Жалоба Опубликовано 13 марта, 2014 Есть и 1200 а вот 12 нет. 4-6-10-16-25-35-50-70-95-120-150-185-240 вот ходовой ряд. Больше 16 не лезет в бытовой автомат. 1 Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexxx2k Жалоба Опубликовано 13 марта, 2014 (изменено) Ну, пардон, 12 получилось после замера диаметра и расчета площади круга. Может быть там было "всего" 10кв.мм (а может и 16). Суть-то от этого не меняется. Если на входе в квартиру 6 квадратов и 32А, то этого явно мало. Изменено 13 марта, 2014 пользователем alexxx2k Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexxx2k Жалоба Опубликовано 13 марта, 2014 Кстати, я сейчас живу в доме с газовой плитой, и у меня на руках договор с электросетью, в котором прописана максимальная потребляемая мощность 9.5 кВт. Стоит счетчик на 60А, а дальше я могу вешать на линию всё, что мне захочется в пределах договорной мощности. И это дом 1978 года постройки, в котором ни разу не проводили кап.ремонт электросетей, у половины соседей еще пробки вместо автоматов. А тут речь идет о новостройке с электроплитой. Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kifa Жалоба Опубликовано 13 марта, 2014 И это дом 1978 года постройки, в котором ни разу не проводили кап.ремонт электросетей, у половины соседей еще пробки вместо автоматов. и стояки там 10-16 мм2 алюминий небось (не на квартиру а квартир на 18 1 провод такого сечения) воткнуть то можно автомат потолще только так и до пожара недалеко Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexxx2k Жалоба Опубликовано 13 марта, 2014 Нет, стояки медные, 5 этажей, по 3 квартиры на этаже, каждая на своей фаза (один стояк на 5 квартир). А вот ноль да, для всех общий, но и потолще, Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kifa Жалоба Опубликовано 13 марта, 2014 Нет, стояки медные, 5 этажей, по 3 квартиры на этаже, каждая на своей фаза (один стояк на 5 квартир) Медный стояк 78 год...круто что то не типовое а сечение то все равно не выше 16, а это 63 А Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Борода Жалоба Опубликовано 13 марта, 2014 Если у вас будет 10-ка на заходе в кв. считайте что вам крупно повезло, это автомат или диф у счётчика на 63А, в кв. поставите вводной 50, на плиту можно воткнуть: если 6-ка, то 40, если 4 то 32. Менять АВ у счётчика никакая УК не разрешит, есть проэктная мощность, исходя из которой и расчитывается нагрузка на отдельную кв. 1 Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexxx2k Жалоба Опубликовано 13 марта, 2014 Ладно, что гадать, поживем - увидим Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kifa Жалоба Опубликовано 13 марта, 2014 Если у вас будет 10-ка на заходе в кв. считайте что вам крупно повезло, это автомат или диф у счётчика на 63А, в кв. поставите вводной 50, на плиту можно воткнуть: если 6-ка, то 40, если 4 то 32. 16-63 10-40/50 6-32 4-25 вот так верно 1 Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Avraam Жалоба Опубликовано 13 марта, 2014 (изменено) 16-63 10-40/50 6-32 4-25 вот так верно теперь я так и понял свою ошибку. я вроде как все понятно пишу, а как оказывается, понятно только мне. вот кифа тоже что-то написал, и вроде как он специалист, подозревать, что написана херня, вроде как неприлично... так и да, неприлично, но вместе с тем нихера непонятно Изменено 13 марта, 2014 пользователем Avraam 1 Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kifa Жалоба Опубликовано 13 марта, 2014 табличка: сечение кабеля - номинал автомата (тот что согласовывает ростехнадзор, а не тот что ставят "да лана я там 10 лет ставлю все работает") Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Борода Жалоба Опубликовано 13 марта, 2014 Если сделают как на бумаге положено, то совсем замечательно будет. Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koloskov Жалоба Опубликовано 13 марта, 2014 у знакомого в новостройке в Раменском в квартиру заведен кабель 12 квадратов. кто застройщик? Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexxx2k Жалоба Опубликовано 14 марта, 2014 кто застройщик? ссылка Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zigfry Жалоба Опубликовано 14 марта, 2014 (изменено) у ЮИТ вводной 3х10 кв.мм. Медный. Изменено 14 марта, 2014 пользователем zigfry Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexxx2k Жалоба Опубликовано 14 марта, 2014 у ЮИТ вводной 3х10 кв.мм. Медный. Большое спасибо, хороший человек! Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zigfry Жалоба Опубликовано 14 марта, 2014 (изменено) Большое спасибо, хороший человек! Рад помочь! Беда в том, что здесь все в одной куче обсуждается, через время ничего не найти будет и будут одни и те же вопросы каждый пятый лист повторятся Изменено 14 марта, 2014 пользователем zigfry Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eler2 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2014 Приветствую соседей! Лифты вроде завезли. По информации из офиса на четверг.Монтаж начинают. Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koloskov Жалоба Опубликовано 15 марта, 2014 (изменено) у ЮИТ вводной 3х10 кв.мм. Медный. фото пожайлуста...! подобное мы уже читали Вы по видимому не совсем переставляете о том, как сделана электропроводка в квартирах. А сделана она на отлично! Там все проложено первоклассно! Для того чтобы добавить необходимые розетки дополнительные и вывести доп. освещение у вас займёт уйму времени... начиная отсюда http://www.lytkarino...850#entry810698 ниже примерчик прокладки розетки в санузел, другая проводка на 2 рис. выходит на кухню... Изменено 15 марта, 2014 пользователем koloskov Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shymix Жалоба Опубликовано 15 марта, 2014 Лифты на первый копус завезли ещё 2 недели назад. Они стояли на територии мы их видели когда ходили 1.03.14 на показ квартиры. Нам сказали что в ближайшее время должны привести ещё и на 2-й корпус, они на тот момент уже пересекли границу... 1 Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash666 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2014 А что за лифты? Фирма какая? Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shymix Жалоба Опубликовано 16 марта, 2014 Фирма KONE Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleko Жалоба Опубликовано 16 марта, 2014 ниже примерчик прокладки розетки в санузел, другая проводка на 2 рис. выходит на кухню... И что здесь криминального? Это называется "зануление". Вставить Ник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты